问:微耕的电源如果没有DC12V直流电压输出,如何查找故障?

微耕的电源是一款带电源状态指示的线性电源,由变压器和电源板两部分组成,电源的输出如果没有电压,可通过上面2个电源指示灯的状态来判断,其中红色指示灯表示变压器有交流电压输出,绿色指示灯表示电源板有直流电压输出,具体如何排查如下:

一、第一种可能:电源板的红色和绿色指示灯都不亮。

1.用万用表测试AC220V的交流电压是否有输出,如果没有需要检查AC220V线路;

2,如果AC220V输出正常,用万用表的交流档测试变压器的输出电压,确定是否有交流14V左右,如果没有输出则变压器有问题。

二、第二种可能:电源板的红色指示灯亮,绿色指示灯不亮。

1. 检查电源板上的保险丝是否烧坏,如果损坏更换参数为10A即可;

2. 如果保险丝正常,则断开电源的外接设备,再观察绿色指示灯是否正常,如果正常则说明外接线路出现了短路等异常情况,需要排查线路解决问题;

3. 如果断开电源的外接设备仍然异常,则是电源板某个电子元器件损坏,需要返厂维修。

备注:根据电源的维修总结,微耕电源指示灯出现故障的几率很小,因此,通过电源指示灯的状态来判断,是一个有效可行的排查方法。

 